一、原材料及产品进场

1. 钢结构防火涂料

1.1钢结构防火涂料、稀释剂、固化剂等材料的品种、规格、性能等必需符合现行国家产品标准和设计要求。

1.2钢结构防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求,并必须具有国家检测机构的耐火极限和理化性能满足国家现行标准的检测报告,必须具有国家授权部门核发的有效型式认可证书和生产方的产品合格证。

检查数量:全数检查。

检验方法:检验产品的质量合格证明文件、品种名称及检验报告等。

1.3对属于下列情况之一的钢结构防火涂料应进行抽样检验,其检验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。

1)建筑钢结构防火安全为一级国家重点工程;

2)在同一建筑钢结构防火工程中,使用在100t以上(含100t)的超薄型钢结构防火涂料;使用在250t以上(含250t)的薄涂型钢结构防火涂料;使用在500t以上(含500t)的厚涂型钢结构防火涂料;

3)设计中规定了要对钢结构防火涂料进行复验要求的钢结构防火工程;

4)对质量有疑义的钢结构防火涂料。

检查数量:按有关国家抽样标准抽样

检验方法:核查抽样检验报告

1.4钢结构防火涂料的产品质量应符合国家和行业有关标准的规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、生产厂家、生产批号、贮存期和使用说明。

检查数量:全数检查。

检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

1.5钢结构防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启和拆封后,不应存在结皮、固化、凝胶、结块等现象。

检查数量:按桶数检查5%,且不应少于3桶

检验方法:观察检查。

2. 钢结构防火板材

2.1钢结构防火板材的品种、规格和性能等应符合设计要求,并必须具有国家检测机构的耐火极限和理化性能满足相关标准的检测报告和生产方的产品合格证。

检查数量:全数检查。

检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

2.2钢结构防火板材的产品质量应符合国家和行业有关标准的规定。并应附有防火板材品种名称、技术性能、制造批号和安装使用说明。

检查数量:全数检查。

检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

2.3对属于下列情况之一的钢结构防火板材应进行抽样检验,其检验结果应符合产品标准和设计要求。

1)建筑钢结构防火安全为一级的国家重点工程;

2)在同一建筑钢结构防火工程中,使用在1000 m2以上(含1000 m2)的钢结构防火板材;

3)设计中规定了要对钢结构防火板材进行复验要求的钢结构防火工程;

4)对质量有疑义的钢结构防火板材。

检查数量:按相关标准规定抽样

检验方法:核查抽样检验报告

2.4钢结构防火板材的粘结剂、固定件(螺钉、钢钉、铁箍)等零配件的品种、规格、性能等应符合产品标准和设计要求。

检查数量:全数检查。

检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

2.5钢结构防火板材的规格尺寸应在允许偏差内,表面应平整,不得有裂纹等。其型号及名称应与

质量证明文件相符。

检查数量:按张数抽查5%,且不应少于3张。

检验方法:用卡尺或测厚仪和观察检查。

3. 钢结构防火喷射纤维

3.1钢结构防火喷射纤维的品种和技术性能应符合设计要求,必须具有国家检测机构的耐火极限和理化性能满足相关标准的检测报告和生产方的产品合格证。

检查数量:全数检查。

检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

3.2钢结构防火喷射纤维的产品质量应符合国家和行业有关标准的规定。并应附有喷射纤维品种名称、技术性能、制造批号、贮存期和使用说明。

检查数量:全数检查。

检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

3.3对属于下列情况之一的钢结构防火喷射纤维应进行抽样检验,其检验结果应符合相关产品标准和设计要求。

1)建筑钢结构防火安全为一级的国家重点工程;

2)在同一建筑钢结构防火工程中,使用在500t以上(含500t)的钢结构防火喷射纤维;

3)设计中规定了要对钢结构防火喷射纤维进行复验要求的钢结构防火工程;

4)对质量有疑义的钢结构防火喷射纤维。

检查数量:按相关标准规定抽样

检验方法:核查抽样检验报告

3.4钢结构防火喷射纤维的型号、名称及有效期应与其质量证明文件相符。开启后,不应存在结块现象。

检查数量:按袋数检查5%,且不应少于3袋

检验方法:观察检查。

二、钢结构防火涂料的施工

1、一般规定

1.1钢结构防火涂料的施工应在钢结构构件组装或钢结构安装工程的施工质量验收合格后进行。

1.2钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理,除锈和防锈处理应符合《钢结构工程施工与验收规范》(GB50205)的有关规定。钢结构防火涂料的施工应在防腐工程施工质量验收合格后进行。

1.3钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其它防火材料填补堵平后,方可施工。

1.4钢结构防火涂料的施工环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求,当产品说明书无要求时,环境温度宜在5~38℃之间,相对湿度不应大于85%,施工时钢构件表面不应有结露,刚施工的涂层应防止脏液污染和机械撞击。对于溶剂型钢结构防火涂料应在通风良好的环境条件下施工,现场应避免明火。

1.5钢结构防火涂料分为室内超薄型、薄型、厚型和室外超薄型、薄型、厚型等类型,其产品均应通过国家检测机构检测合格,并获得国家授权部门核发的有效型式认可证书,方可选用。

1.6钢结构防火涂料的涂层重量,应计算在钢结构荷载内,不得超过允许范围。结构防火涂料的厚度应按照设计要求或根据建筑设计的耐火等级以及国家有关规范规定的不同钢构件的耐火极限数据,再结合选用的钢结构防火涂料产品的技术性能来确定。

2、 超薄型钢结构防火涂料的施工

2.1超薄型钢结构防火涂料适用于耐火极限要求在2.0h以下的室内裸露钢结构、轻型钢结构、表面积较小的钢网、钢条、钢框架等规格较小的钢结构及装饰要求较高的钢结构的防火保护。

2.2超薄型钢结构防火涂料的施工可采用刷涂、喷涂和滚涂。

2.3钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。待其防腐工程施工质量验收合格后再进行防火涂料的施工。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查质量证明书及验收报告。

2.4超薄型钢结构防火涂料的粘结强度和耐水性应符合国家现行标准的规定,检验方法应符合国家现行标准GB14907—2002《钢结构防火涂料的规定》。 检查数量:每使用60t超薄型钢结构防火涂料应抽检一次粘结强度和耐水性。 检验方法:检查复验报告。

2.5超薄型钢结构防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。

检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。

检验方法:用涂层厚度测量仪检查。

2.6超薄型防火涂料涂层表面应平整光滑,不宜出现裂纹,如有个别裂纹,裂纹宽度不应大于0.1mm。

检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。

检验方法:观察和用量尺检查。

2.7超薄型防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

2.8防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层,空鼓、明显凹陷等外观缺陷。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

3、薄涂型钢结构防火涂料的施工

3. 1薄涂型钢结构防火适用于耐火极限规定在2.0h及以下的室内裸露钢结构,轻型屋盖钢结构及对表面有一定装饰性的钢结构。

3. 2薄涂型钢结构防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力式喷枪喷涂,其压力约为0.4MPa。局部修补和小面积施工,可用手工抹涂。面层装饰涂料可刷涂、喷涂或滚涂。

3.3双组份装的涂料,应按说明书规定在现场调配;单组份装的涂料(也)应充分搅拌。喷涂后,不应发生流淌和下坠。

3.4底层一般喷2~3遍,每遍喷涂厚度不超过2.5mm,必须在前一遍干燥后,再喷涂后一遍。喷涂时应确保涂层完全闭合,轮廓清晰。操作者要携带涂层测厚仪检测涂层厚度,并确保喷涂达到设计规定的厚度。当设计要求涂层表面平整光滑时,应对最后一遍涂层作抹平处理,面层一般涂1~2次,并应全部复盖底层,面层应颜色均匀,涂层平整。

3.5防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。待其防腐工程施工质量验收后再进行防火涂料的施工。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查质量证明书及验收报告。

3.6薄涂型钢结构防火涂料的粘结强度和耐水性应符合国家现行标准的规定,检验方法应符合国家现行标准GB14907—2002《钢结构防火涂料》的规定。

检查数量:每使用80t薄涂型钢结构防火涂料应抽检一次粘结强度和耐水性。

检验方法:检查复验报告。

3.7薄涂型钢结构防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的的设计要求。

检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。

检验方法:用涂层厚度测量仪检查。

3.8薄涂型防火涂料涂层表面应平整,不宜出现裂纹,如有个别裂纹,裂纹宽度不应大于0.5mm。

检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。

检验方法:观察和用量尺检查。

3.9薄涂型防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

3.10防火涂料不应有漏涂,涂层应闭合无脱层,空鼓、明显凹陷和其它外观缺陷。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

4、 厚涂型钢结构防火涂料的施工

4.1厚涂型钢结构防火涂料适用于耐火极限规定在1.5h以上的室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构。

4.2厚涂型钢结构防火涂料可采用喷涂或抹涂,喷涂时宜采用空压机喷涂,喷枪口直径宜为6 ~ 10mm。

4.3喷涂和抹涂施工应分遍涂,每遍涂的厚度宜为5 ~ 8mm,必须在前一遍基本干燥或固化后,再涂后一遍。施工中涂层的保护方式、涂的遍数与涂层厚度应根据施工设计要求确定。

4.4施工过程中,应采用涂层测厚仪检测涂层厚度,直到符合设计规定的厚度。喷涂后的涂层,应剔除乳突,确保均匀平整。

4.5当防火涂层出现下列情况之一时,应重喷或补喷:

1)涂层干燥固化不好,粘结不牢或粉化、空鼓、脱落时;

2)钢结构的接头、转角处的涂层有明显凹陷时;

3)涂层表面有浮浆或裂缝宽度大于1.0mm时;

4)涂层厚度小于设计规定厚度的85%时,或涂层厚度虽大于设计规定厚度的85%,但未达到规定厚度的涂层之连续面积的长度超过1m时。

4.6防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。待其防腐工程施工质量验收后再进行防火涂料的施工。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查质量证明书及验收报告。

4.7厚涂型钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合国家现行标准的规定,检验方法应符合国家现行标准GB14907—2002《钢结构防火涂料》的规定。

检查数量:每使用300t厚涂型钢结构防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。

检验方法:检查复验报告。

4.8厚涂型钢结构防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。

检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。

检验方法:用涂层厚度测量仪检查。

4.9厚涂型防火涂料涂层表面不宜出现裂纹,如有个别裂纹,裂纹宽度不应大于1mm。

检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。

检验方法:观察和用量尺检查。

4.10厚涂型防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

4.11防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层,空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突已剔除。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

5、 室外钢结构防火涂料的施工

5.1室外钢结构防火涂料适用于室外露天钢结构。

5.2室外钢结构防火涂料可采用刷涂、喷涂和滚涂工艺。

5.3防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。待其防腐工程施工质量验收后再进行防火涂料的施工。

检查数量:全数检查。

检验方法:检查质量证明书及验收报告。

5.4室外钢结构防火涂料的粘结强度、耐湿热性、耐盐雾腐蚀性应符合国家现行标准的规定,检验方法应符合国家现行标准GB14907—2002《钢结构防火涂料》的规定。

检查数量:每使用100t(薄型)--300t(厚型)室外钢结构防火涂料应抽检一次粘结强度、耐湿热性和耐盐雾腐蚀性。

检验方法:检查复验报告。

5.5室外钢结构防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。

检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。

检验方法:用涂层厚度测量仪检查。

5.6室外防火涂料涂层表面不宜出现裂纹,如有个别裂纹,裂纹宽度不应大于0.1mm(超薄型钢结构防火涂料)、0.5mm(薄型钢结构防火涂料)1mm(厚型钢结构防火涂料)。

检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。

检验方法:观察和用尺量检查。

5.7室外防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

5.8防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层,空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突已剔除。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。
消防工程的质量首先要求原材料及产品的质量是合格的,是符合国家要求的,各种材料的应用施工必须是符合要求的,比如室外钢结构防火涂料不可以有灰尘等其他污垢的污染。




·没有劳动合同裁员的法律依据是什么?
    没有劳动合同裁员的法律依据是什么? 用人单位没有与劳动者签订书面劳动合同,并且违法裁员的,劳动者可以申请劳动仲裁,要求支付入职第2个月开始未签订劳动合同的双倍工资和赔偿金。 未签的劳动合同的双倍工资,劳动者最长可以主张11个月。赔偿金的计算标准为工作1年支付2个月工资。 《劳动合同法》 第八十二条 用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当...


·申请劳动争议仲裁应当符合的条件
    申请劳动争议仲裁应当符合的条件是哪些 我们知道,在劳动者与用人单位发生劳动争议后,当事人又方可以协商解决,也可以向劳动仲裁委员会申请仲裁,如果对裁决不服,应在仲裁裁决书收到之后十五天内向法院提起诉讼。那申请劳动争议仲裁应当符合的条件有哪些?我们将为您进行说明。 一、申请劳动争议仲裁应当符合的条件 1、申请人与本案有直接利害关系; 2、申请仲裁的争议属于劳动争议; 3、...


·建筑工程施工验收统一标准是什么?
    建筑工程施工验收统一标准是什么,制定依据是什么 一、建筑工程施工验收统一标准是什么 《建筑工程施工质量验收统一标准》是根据中国建筑工程总公司(简称中建总公司)《关于启动(中建总公司施工工艺标准)编制工作的通知》中建科字[2002]389号,由中国建筑工程总公司质量管理部门会同中国建筑一局(集团)有限公司、中国建筑第二工程局、中国建筑第三工程局、中国建筑第八工程局等单位共同编制...


·天津工伤鉴定标准2023年如何规定?
    经济的进步会导致工作压力不断变大,在高压下不仅会出现职业病,还有可能出现意外。所以天津的工作族们除了关心自己的工资以外,同样也关注着工伤鉴定标准以及其赔偿金额的计算。为此,我们想为您介绍天津工伤鉴定标准2018年是如何规定的。 天津工伤鉴定标准2018年规定 法律依据:《工伤保险条例》、《天津市工伤保险若干规定》 一、一级至四级伤残待遇标准 (一)一次性伤残补助金 1...


·建筑工程质保金管理怎么规定?
    建筑工程质保金管理怎么规定? 建筑工程质保金管理 第一条为规范建设工程质量保证金(保修金)管理,落实工程在缺陷责任期内的维修责任,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》和《基本建设财务管理规定》等相关规定,制定本办法。 第二条本办法所称建设工程质量保证金(保修金)(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从...


·劳动能力等级鉴定该怎么做
    对于身患职业病的劳动者来讲,想要获得用人单位的赔偿,那么首先就要按照规定的程序,进行劳动能力等级鉴定,确定了具体丧失劳动能力的情况,才能据此要求进行赔偿。那么实践中这个劳动能力等级鉴定该怎么做呢?我们一起在下文中进行了解吧。 一、鉴定时间 职工发生工伤后,在治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的,就要开始进行劳动能力鉴定。 二、申请对象 用人单位、工伤职工或者其直系...


·九级工伤赔偿标准
    九级工伤赔偿标准 职工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的,享受以下待遇: 1、从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金,标准为:七级伤残为12个月的本人工资,八级伤残为10个月的本人工资,九级伤残为8个月的本人工资,十级伤残为6个月的本人工资; 2、劳动合同期满终止,或者职工本人提出解除劳动合同的,由用人单位分别按其解除或终止劳动合同时的统筹地区上年度职工月平均工资为基数,...


·建筑工程合同纠纷需要哪些证据?
    建筑工程合同纠纷需要哪些证据? 一、建筑工程合同纠纷需要哪些证据? 1、证明当事人(原、被告及第三人)诉讼主体资格的证据 (1)当事人为自然人的,应提交身份证明资料,如身份证或户口本; (2)当事人为法人或其他组织的,应提交登记资料,如营业执照、事业法人、社团登记证等; (3)当事人名称在建设工程法律关系成立后如有变更的,应提交登记机关出具的变更证明。 2、证明建...


南京劳动律师网
All rights reserved. njlvshi.cn
电话:025-86309110