住宅工程质量分户验收都要检查什么?


www.njLvshi.cn 南京劳动律师网

住宅工程质量分户验收都要检查什么?

建筑单位有组织施工、进行监管、严格把握质量的责任。物业单位应协助建筑施工单位进行住宅工程质量分户验收,使建筑单位在技术、质量、人员操作方面严格遵守施工标准,确保每一户装修的质量,才能提升整体住宅的居住水平,保证不出质量问题,减少用户向物业的投诉。住宅工程质量分户验收都有哪些项目?整理了以下资料:


一、户内部分

(一)验收项目:楼地面、墙面、天棚面层


验收内容:

楼地面空鼓、裂缝、起砂;

墙面、天棚空鼓裂缝、脱层和爆灰

检查方法:小锤轻击和观察检查,可击范围内轻击点间距不得超过40cm

验收标准:楼地面空鼓面积不得超过400cm2,不得出现裂缝和起砂。墙面、天棚无空鼓、脱层;距检查面1M处正视无裂缝和爆灰。

参照标准:GB50209-2002-5.3.4、5.3.6;GB50210-2001.4.3.5;GB50204-2002.8.2.1

(二)验收项目:门窗安装

验收内容:窗台高度

检查方法:钢尺检查,每个窗台不少于一处

验收标准:窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差

参照标准:GB50352-2005.6.10.3;GB50096-1999.3.9.1验收项目:门窗安装

验收内容:外窗渗漏

检查方法:淋水试验或雨后目测

验收标准:外窗及周边无渗漏

参照标准:《建筑法》第六十条

验收内容:门窗开启

检查方法:开启和关闭检查,手扳检查

验收标准:开启灵活、关闭严密;分户门等不松动、不晃动

参照标准:GB50210-2001.5.3.4;GB50210-2001.5.1.11

验收内容:安全玻璃认证标识

检查方法:观察检查安全认证标识

验收标准:应使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃,玻璃上有安全认证标识()标识不得隐蔽

参照标准:发改运行(2003)2116号第六条

验收项目:栏杆安装

验收内容:栏杆高度、竖杆间距

检查方法:钢尺检测,每片栏杆不少于一处

验收标准:低层、多层净高不应低于1.05m,中高层、高层净高不应低于1.10m,不得有负偏差

参照标准:GB50210-2001-12.5.6、12.5.9

验收内容:防攀爬措施

检查方法:观察检查

验收标准:有水平构件的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施(金属密网、安全玻璃等)

参照标准:GB50352-2005-6.6.3

验收内容:护拦玻璃

检查方法:观察检查3C安全标识、游标卡尺测量

验收标准:必须使用刚化玻璃或刚化夹层玻璃,厚度不应小于12mm,当临空高度超过5m时,必须采用刚化夹层玻璃

参照标准:GB50210-2001-12.5.7

(三)验收项目:防水工程

验收内容:屋面渗漏

检查方法:平屋面分块蓄水,蓄水时间不少于24小时,天沟、管道根部蓄水深度不得小于20mm,坡屋面淋水试验不少于2小时。

验收标准:屋面无渗漏无积水

参照标准:GB50207-2002-10.0.5

验收内容:卫生间等有防水要求的地面渗漏

检查方法:蓄水24小时后放水,最小蓄水深度不得小于20mm

验收标准:无渗漏,排水顺畅

参照标准:GB50209-2002-4.9.8验收项目:防水工程

验收内容:外墙渗漏

检查方法:外窗人工淋水试验一小时后检查

验收标准:墙面无渗漏,滴水线无爬水

参照标准:《建筑法》第60条

(四)验收项目:室内空间尺寸

验收内容:室内净高

检查方法:每个房间净高测五点。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差。使用激光测距仪或钢卷尺进行检测。

验收标准:最大负偏差不超过20mm,极差不超过20mm。

参照标准:DGJ32/J16-2005-6.3.2验收项目:室内空间尺寸

验收内容:室内净开间

检查方法:每个房间开间、进深尺寸各抽测两处。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差。使用激光测距仪或钢卷尺进行检测。

验收标准:极差不超过20mm且不超过垂直长度的0.5%

参照标准:DGJ32/J16-2005-6.3.2

验收内容:构件尺寸

检查方法:使用激光测距仪或钢卷尺进行测量、偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差;

验收标准:室内梁、窗台等构件不得出现明显的大小头现象。

(五)验收项目:外墙保温

验收内容:设计做法

检查方法:对照图纸进行检查

验收标准:设计做法必须通过图纸审查

验收内容:保温层厚度

检查方法:用钢卷尺进行测量检查

验收标准:保温层厚度必须与图纸要求一致

细部处理

检查方法:观察检查

验收标准:外飘窗周边等必须进行保温层处理

(六)验收项目:水暖安装

验收内容:管道渗漏

检查方法:试水检查

验收标准:给水、排水、采暖管道、散热器、卫生器具、阀门、热表、水表等的接口无渗漏参照标准:GB50242-2002-4.2.2、5.2.1

验收内容:管道坡向

检查方法:试水检查

验收标准:给水、排水、采暖管道无堵塞

参照标准:GB50242-2002.5.2.3

验收内容:管道坡度

检查方法:观察检查

验收标准:排水管道坡向、坡度正确

验收内容:安装固定

检查方法:观察检查

验收标准:给水、排水、采暖管道、散热器、卫生器具、阀门、热表、水表等安装固定牢固、支架间距位置符合要求

参照标准:GB50242-2002

验收内容:地漏水封

检查方法:尺量检查

验收标准:地漏水封深度不小于50mm

验收标准:地漏水封高度不得小于50mm

参照标准:GB50242-2002

验收内容:热表和温控阀

检查方法:观察检查

验收标准:入户装置安装热计量表、或每组散热器安装热分配表,以及每组散热器安装温控阀

参照标准:GB50242-2002

(七)验收项目:电气工程安装

验收内容:插座相位、接地

检查方法:使用“漏电保护相位检测器”逐个检查

验收标准:“漏电保护相位检测器”无接错显示

参照标准:GB50303-2002-6.1.9、6.2.8

验收内容:户内配电箱(盘)

检查方法:观察和开、关触电保护器动作

验收标准:照明配电箱(盘)内配线整齐,回路编号齐全,标接线整齐,回路编号齐全,标识正确;箱(盘)内开关动作灵活可靠。

参照标准:GB50303-2002-6.1.9、6.2.8

验收内容:通电检查

检查方法:通电检查

验收标准:照明系统通电运行正常

参照标准:GB50303-2002

等电位

检查方法:观察检查

验收标准:等电位连接端齐全、位置正确

(八)验收项目:其它

验收内容:烟道设置及附件

检查方法:观察检查

验收标准:止回阀、防火门按规定安装;表面无裂纹;上人屋烟道(包括管道透气孔)高度应超过1.8m

验收内容:墙面空调

检查方法:观察检查

验收标准:无渗漏、反坡、位置正确、与插座位置协调

二、公共部分

(一)验收项目:外墙及散水坡

验收内容:窗角斜裂缝、墙面裂缝

检查方法:在距外墙两米范围内平视或仰视观察检查

验收标准:墙面及窗角无可见裂缝;散水坡无断裂和不均匀沉降,应与建筑物及道路断开并进行相应的防水处理。

参照标准:《建筑法》第60条

(二)验收项目:楼(电)梯通道

验收内容:电梯侯梯厅深度,电梯门净宽

检查方法:钢尺或激光测距仪检查

验收标准:1、电梯侯梯厅深度不得小于1.5m;2、电梯门净宽不得小于80cm

参照标准:GB50096-1999-4.1.9 JGJ50-2001-7.4.1验收项目:楼(电)梯通道

验收内容:高层首层疏散外门及通道的宽度

检查方法:钢尺或激光测距仪检查

验收标准:疏散门应外开,其净宽不小于1.1m,通道宽度不应小于1.2m

参照标准:GB50045-95-6.1.9验收项目:楼(电)梯通道

验收内容:公共走道净高

检查方法:钢尺或激光测距仪测量、观察检查

验收标准:走道等有人员正常活动的净高度不小于2.0m

参照标准:GB50368-2005-5.4.2验收项目:地下室

验收内容:通道净高

检查方法:钢尺或激光测距仪检查

验收标准:通道的净高度不小于2.0m

参照标准:GB50368-2005-5.4.2

(三)验收项目:地下室

验收内容:地面及天棚渗漏、裂缝

检查方法:观察检查

验收标准:无渗漏、无裂缝

参照标准:GB50208-2002-4.1.9

验收项目:地下室

验收内容:地面裂缝、起砂

检查方法:观察检查

验收标准:不得出现裂缝和起砂

参照标准:GB50209-2002-5.3.6

住宅工程质量分户验收分为房屋室内和外部公共设施两部分,户内从上到下要检查:天花板、墙面、门窗、护栏、地面,室内整体空间大小。各个部分的防水、排水流畅度、保温也必须做好。通过观察和工具测量检验或进行试用看是否合格。公共部分要检查高度、墙面、防水、电梯的安全。若产生质量纠纷可咨询的专业律师。


·劳动合同法实施条例全文
    劳动合同法实施条例是为了切实保障劳动者的合法权益,劳动合同法自从制定出台以来,为了更加规范,近些年也做出了一定的改动,那么您知道最新劳动合同法全文有哪些呢?下面是的我们整理的劳动合同法实施条例全文的相关内容,请继续阅读。 劳动合同法实施条例全文 第一章 总 则 第一条 为了贯彻实施《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称劳动合同法),制定本条例。 第二条 各级人民政府和县...


·公司可以在什么情况下辞退员工
    协商解除劳动合同即《劳动合同法》第三十六条:“用人单位与劳动者协商一致,可以解除劳动合同。”二、过错解除动合同即在劳动者有过错性情形时,用人单位有权单方解除劳动合同。过错性解除劳动合同在程序上没有严格限制。用人单位无须支付劳动者解除劳动合同的经济补偿金。若规定了符合法律规定的违约金条款的,劳动者须支付违约金。《劳动合同法》第三十九条:“劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳...


·提起劳动诉讼需要什么材料
    在发生劳动争议之后劳动者往往会优先考虑与单位协商,协商不成会去申请仲裁,诉讼解决劳动争议也是不得已而为之,可是即使是起诉也需符合一定的条件,不是任何人都可以起诉的,那么劳动争议起诉的条件是什么呢,一般提起劳动诉讼需要什么材料呢,这样的问题我们会在下文告诉您,希望您看我之后可以知道怎么起诉。 一、劳动争议起诉的条件是什么 1、起诉人必须是劳动争议的一方当事人,即用人单位或劳动者。...


·非法使用童工举报单位有哪些,怎么举报?
    童工作为我国社会人群中的一个弱势群体,所以在很多地方都要受到国家及相关部门的保护。现实社会中还是有很多的热心人士,积极帮助那些正在受压迫的童工,也通过各种合法有效手段进行解救,很简单就是向有关机关进行举报。那么,有人就问了发现非法使用童工举报单位有哪些,怎么举报? 一、非法使用童工举报单位有哪些? 可以向人力资源和社会保障行政部门举报。 非法用工是指违反劳动法律法规规定,务工...


·在公司经济状况不佳时对员工进行的裁员后赔偿时间如何计算?这是
    在公司经济状况不佳时对员工进行的裁员后赔偿时间如何计算?这是很多用人单位和员工都关注的内容,接下来就由为您解释裁员赔偿时间的相关法规内容。找律师就上! 按照劳动合同法裁员解除劳动合同的,经济补偿金应当在办理工作交接时结清。 劳动合同法 第五十条 用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。劳动者应当按照...


·怀孕产检可以请产检假吗,工资怎么算,产假工资怎么算?
    怀孕产检可以请产检假吗,工资怎么算,产假工资怎么算? 产检假国家相关法律规定 在2012年4月14日国务院第200次常务会议通过的《女职工劳动保护特别规定》第六条,怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查,所需时间计入劳动时间。 《新劳动法》中规定: 怀孕第1—6个月,可享受1天假期,用于妊娠确认,申请生育指标,以及生产培训等。 怀孕第6和第7个月,每个月可享受1天假期。 ...


·机关、团体、企业、事业单位、民办非企业单位、有雇工的个体工商
    机关、团体、企业、事业单位、民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位的职工连续工作1年以上的,享受带薪年休假。有的用人单位不愿意职工休年假,想用的别的方式代替,那么补休可以代替年休假吗?接下来,我们将为您做详细解答。 一、补休可以代替年休假吗 国家法定假日是面向全体公民的,带薪年休假是劳动者才享有的;不过,两者都是法律赋予劳动者的休息日,都具有强制性。劳动者可以在1个年度内...


·水利工程质保金相关规定是什么?
     随着国家的经济发展,尤其是改革开放以后,我们国家在大力的发展相关的基础设施和城市发展道路等。在这个过程中,我们关注相关的施工建设等质量问题,这涉及到相关的人员财产问题。水利工程质保金相关规定是什么?水利工程的质保金是为了保障在后期的质量问题等的维修问题。今天小编带大家学习一下。 一,水利工程质保金相关规定是什么? 第一条为规范建设工程质量保证金(保修金)管理,落实工程在缺...


南京劳动律师网
All rights reserved. njlvshi.cn
电话:025-86309110